概述 HE-3型剪断销信号装置用在保护线路中,作为反应水轮机常闭式剪断销折断时的信号元件。
◇ 选型说明 HE—3□ 结构形式(A、D、可选项)
产品序列号
产品型号
[注:HE-3型供电电源为AC220V;HE-3D型供电电源为AC(DC)220V通用]
◇ 外形安装尺寸 仪表插入安装盘,顶紧支撑架即可
■ HE-3型剪断销信号器
■ HE-3D型剪断销信号器
◇ 特点及工作原理 该装置由变压器、整流电路、控制电路、继电器组成。当任意
一组或两组剪断销断裂时,控制电路动作,常开接点闭合,常闭
接点断开.
◇ 主要技术参数 1) 装置额定电压:AC220V 50Hz;
2) 断开一组或两组剪断销时,继电器应同时动作;
3) 电气上无联系的各电路之间,在温度为+40℃,相对湿度为85%时,绝缘电阻不小于5Ω;
4) 在额定电压下长期工作,周围环境温度为+40℃时,装置各部分的容许温升不超过60℃;
5) 在额定电压下,装置功率消耗不大于7W;
6) 输出接点容量:30W;
安装与调整
端子(1)与(2)接AC50Hz 220V电源;端子
(3)与(4)及(5)与(6)分别串接于剪断销(只有
一组时,将另一组短接);端子(7)与(8)及(19)与
(20)接于其它执行元件。
工作原理
HE-3A型剪断销信号装置原理图见图
装置正常工作时,继电器K被K1~Kn剪断销短接,K继电器不动作,
同时,继电器K1动作,动断触点K1打开,发光二极管没有指示。
如果剪断销K1~Kn中有一个被剪断,继电器K动作。
由于交流母线来源于动力屏,当交流母线或K用交流电源停电时,
发光二级管发出指示。
检验项目及要求
一般性检验见第一篇检验通则;
1、 输出接点容量:30W;
2、额定值:交流电压220V50Hz; 直流
3、电压220V、110V;
4、在额定直流电压下,交流电压下降到100V后,信号灯应可靠显示(发光);
5、在额定电压下,短接(3)(4)端子,继电器不动作;然后开路(3)(4)端子,继电器动作
剪断销信号器